IT-Operatie Verhuizing: Over Murphy en de watersnoodramp

Overstroming IDG Straal

Gepubliceerd: Woensdag 16 juni 2010

IDG, de uitgeverij waar Techworld onder valt, gaat eind deze maand verhuizen. De afdeling systeembeheer is al maanden bezig met de voorbereidingen. Deze week blikken we terug op de gebeurtenissen uit

Toon volledig artikel

Techworld bezoeker op Woensdag 16 Juni 2010 15:24

image

Heerlijke artikelen en interessante stof! Wij hebben dan ook net een verhuizing achter de rug en zijn onlangs gestart met eenvoudige virtualisatie.

Techworld bezoeker op Woensdag 16 Juni 2010 21:28

image

Ik heb de afgelopen 12 jaar veel migraties gedaan en bij veel klanten gelopen en zeker veel meer calamiteiten meegemaakt, welke "nooit voorkomen".
Van bevroren airco's en overstroming bij het ontdooien na vastlopen tot aan uitgefikte 10K transformatorhuis welke tijdens een migratie voor een 7-voudige stroomstoring zorgde (en dan kom je er wel achter, of je UPS-software wel goed is ingericht..). En al de blunders die onderhoudsmonteurs van UPS-en, elektromonteurs en bedieners van graafmachines maakten (tot aan het vergeten van het bijvullen van de diesel van het noodaggregaat..).

Moraal van het verhaal: sluit nooit iets onwaarschijnlijks uit en actuele back-ups zijn heilig, hoeveel uur dat ook kost voordat je begint met trouble-shooting.. En vertrouw nooit iemand die zegt: die update van de SAN is veilig.. (al zijn ze van NetApp zelf..)

Techworld bezoeker op Woensdag 16 Juni 2010 21:32

image

Zucht, sorry, Firefox bleef hangen.. :-(

Techworld bezoeker op Woensdag 16 Juni 2010 22:54

image

Ga toch in de Cloud, wie heeft er nu nog een eigen datacenter, dat is alleen iets voor thrillseekers...

Techworld bezoeker op Donderdag 17 Juni 2010 15:43

image

Ik krijg een beetje een overdreven beeld van de activiteiten van Rick. het lijkt erop dat hij pas bij het gebruiken van virtualisatie zijn systemen een beetje onder controle kreeg. Mijn systeembeheerders, die tientallen servers beheren, werken echt niet elke week over. Ooit van clusters gehoord?

Techworld bezoeker op Donderdag 17 Juni 2010 17:02

image

Niet fijn, dat gezicht van die overstroming. Ooit gedacht aan een back-up(dompel)pomp in het geval er weer een kelder dreigt vol te lopen?

Techworld bezoeker op Vrijdag 18 Juni 2010 13:41

image

We gaan volgende week verhuizen naar een hoog kantoorgebouw, dus de dompelpomp is niet meer nodig, maar bedankt.

Techworld bezoeker op Dinsdag 22 Juni 2010 13:33

image

Grappig gezicht die rol tapijt in die buis ;)

Maar erg vervelend ooit in ver verleden ook zoiets meegemaakt bij mijn oude baas ook een leiding gesprongen in het weekend. op de 4 e etage alles liep[ naar beneden via de muren trappen etc. Stond 1,5 meter water in de kelders en echt overal waterschade. letterlijk gevalletje
Apeldoorn bellen :) 2 weken niet kunnen werken.

Om te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks een overzicht van het laatste ICT-Nieuws in uw mailbox

Whitepapers

  • Maximaliseer het voordeel van SaaS

    Cloud-applicaties hebben grote invloed op het gebruik van de IT-architectuur en niet ieder project levert de verwachte voordelen op.

    Downloaden
  • Flexibele IT noodzaak voor bankenOnderzoeksrapport over de beperkte flexibiliteit van veel IT-systemen in de bancaire wereld. Lees meer!
  • Kostenbesparing voor long tail appsOplossing voor kostenkwesties in VDI. Technologie geschikt voor long tail apps.
» Meer whitepapers

Peiling

Loading Poll

Video: Review: HTC One X-smartphone met vijf...

Review: HTC One X-smartphone met vijf cores (video)